yxc111
級別: 略有小成
![]() |
前幾天用三菱FX1N+FX1N-485DB 做了個調取變頻數據的程序 可是不管怎么弄都無法調取到變頻返回的數據(變頻是VFD-B) 每次調取出來的數據都和我發送的數據一樣。 后來以為是變頻問題 打了臺達的技術支持 回答是(三菱的PLC我們不了解,你可以找三菱的技術支持。我們的變頻沒問題的) 我就打了三菱的技術,原因找到了,三菱的解釋是(這塊485DB的通訊板是四線式控制的,而臺達變頻只能用兩線,所以只能把三菱的接線端子短接(RDA ,SDA)(RDB,SDB)。這樣短接就會產生回?fù)芡ㄓ,也就出現了上面的問題),給了我兩個解決辦法 1,把485的換了,換成FX1N-232DB在接FX1N-485PC然后再接到變頻。 2,找臺達的技術問下他們有沒控制回撥的辦法。 然后我又致電臺達回答是(什么回?fù),沒聽說過,我們的變頻和施耐德,和西門子,通訊都沒問題。我們的變頻沒問題的,“啪”電話掛了。。。。) 好了說了這么多,最主要的是我想問問大家,你們有人用這塊485DB的通訊板成功提取過變頻器里的運行電流值嗎?(指的是接兩根通訊線的變頻) |
---|---|
|
yxc111
級別: 略有小成
![]() |
在加一句 千外別用臺達的東西 這樣的售后態度。。。。。 三句不離老本行(我們的變頻沒問題的) 用了好幾年臺達了 這次徹底讓我失望了 |
---|---|
|
powerwave
級別: 略有小成
![]() |
485D是會有這個問題,接收的時候把回撥的數據丟棄就好了,只取跟在被丟棄的回撥數據后面的有效數據就可以了 |
---|---|
|
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
![]() |
臺達我沒用過,但是我用FX2NC+FX0-485ADP做MODBUS主站讀S7200從站時沒發現有這問題(二線485). 如果真的回拔信號可以用發送讀取指令后延時3-5MS再啟用接收功能試試! |
---|---|
|
lk_sunjie
盡情享受每一天
級別: 略有小成
![]() |
485D是會有這個問題,接收的時候把回撥的數據丟棄就好了,只取跟在被丟棄的回撥數據后面的有效數據就可以了 三樓講的對,485BD是有這個問題,收到的數據前面的是自己發出的,后面是儀表發出的。 |
|
---|---|---|
|
yxc111
級別: 略有小成
![]() |
你們都說把前面的丟棄就好 意思是發出信號后會有兩個回應信息,把前面偵崛ゾ涂梢允菃? 小弟不明白這個在程序里該怎么做呢? |
---|---|
|
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
![]() |
遇到同樣的問題,有同感啊,也郁悶啊 ![]() |
|
---|---|---|
|