yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
![]() |
我們的接地也是有一些方法的, 1,你的接地線是不是從配電房出來的。這個很重要,要是不是,就單獨做一個地線,就不能和別的設備共地了。 2,你的地線最好是用并聯法。 3,脈沖信號差動5V電源電好單獨一個電源。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
問題已經找到了。上銀供應商換了從端子臺到馬達控制器的發脈沖的cable。給出的原因是原來的cable的屏蔽線,開的口子過長,導致與段子臺有一部分線沒有屏蔽。此部分受到干擾所致。 |
|
---|---|---|
|