似水流年ol
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() 三菱FX-4AD為什么數據讀不出來,D0顯示為0,這是為什么?用的是CH1的電流輸入,請問是程序的問題嗎,接線是按說明書V和I短接接儀表+,VI-接儀表- [ 此帖被似水流年ol在2018-05-18 16:24重新編輯 ] |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
好老的模組了,看看BFM #29有沒有錯誤訊息,檢查一下接線,電流模式V+,I+要接在一起 還有第一段H3333那段不需要寫,有可能這段把4AD整個關掉了。 記得開關要切到Ready [ 此帖被twingo49在2018-05-18 16:53重新編輯 ] |
---|---|
|
似水流年ol
級別: 論壇先鋒
![]() |
BFM29顯示數字127,因該是B0-B7都是接通的,硬件和點煙都是正常的,偏移通道我也關了 |
---|---|
|