sunxinbei
級別: 略有小成
![]() |
請問大神:我們公司ABB變頻器acs880變頻器怎么調整模擬量輸入控制與實際輸出頻率一樣? 變頻器控制方式是默認工廠宏,電氣柜與設備距離很遠,就用到本地控制和遠程控制。本地控制是電位器給定頻率,遠程控制是PLC模擬量給定,現在問題是: 1.電流反饋不準 2.輸入頻率與實際頻率不準 請問在那組參數里調這些功能?尤其是第二個問題,比如模擬量給定4-20ma,給定10頻率,但是本地監控頻率是16,調哪個參數組是調這個功能? |
---|---|
|
dawutong
山雨欲來風滿樓,玉人何處教吹簫。
級別: 略有小成
![]() |
我覺得這款變頻器有電壓輸入,也有電流輸入。你距離遠,電流有是毫安級別,干嘛不用電壓輸入模式。還有變頻器輸入電流,你有沒有接到AD模塊上去測量,是不是與輸出值一致。 |
---|---|
|
早起鳥有蟲吃
級別: 略有小成
![]() |
若現場變頻器使用AO1模擬量輸出端,輸出模擬量信號,將1504改為4,1505改為20。使用AI1做模擬量輸入端,把a(bǔ)i1微動開關打到on,調節內部1301AI1底限為20%,1302高限為100%。 |
---|---|
|