如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 11:49
700kw這么大功率?估計三相總開關也過千安了。。。
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-09 11:52
引用
引用第1樓jeffwang2011于2015-04-09 11:49發表的  :
700kw這么大功率?估計三相總開關也過千安了。。。

是220v的總功率。。。那個3相的總開關,如何計算的????
wwwjun168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 294 點
下載積分: 2288 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-12-14
最后登錄: 2023-08-28
查看wwwjun168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-09 11:58
單相,4 . 5 安/千瓦。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-09 12:04
引用
引用第2樓駱海深于2015-04-09 11:52發表的  :

是220v的總功率。。。那個3相的總開關,如何計算的????



不是算全功率的的,有一個使用因數的問題,就是這些燈并不是同時點亮的,你按全功率計算電流太大了,一般燈的使用因數在0.6的樣子。

交流電的功率計算:
單相P=IU(U=220)
三相P=3*220*I*功率因數=660*I*功率因數
或P=I*380*1.732*功率因數≈660*I*功率因數
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-09 21:41
引用
引用第4樓jeffwang2011于2015-04-09 12:04發表的  :



不是算全功率的的,有一個使用因數的問題,就是這些燈并不是同時點亮的,你按全功率計算電流太大了,一般燈的使用因數在0.6的樣子。

.......

同意4樓
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 610 點
下載積分: 646 分
在線時間: 1687(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-04-04
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-09 21:50
要看是什么燈了
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-03-12
查看zhou196311的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-10 09:41
按補償到0.9(功率因數)計算,三相的平均電流為1190A。考慮到不平衡,應該選用大一些的空開,2000~2500均可,將熱保護調到1200A即可,安裝時,注意三相負載均衡,并加裝功率因數自動補償裝置。
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-04-10 09:57
   理論電流應該在1000A,具體還要看你的分配是否均勻,建議使用不少于1000A的斷路器,最好1250A。
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
解振斌
學習學
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 232 點
下載積分: 641 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2025-03-20
查看解振斌的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-04-10 11:19
電流約1064A,具體還要看你的分配是否均勻,建議使用不少于1250A的斷路器就可以了。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4009(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-04-03
查看忍緣善的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-04-10 11:30
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
獨自漂泊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 高清日韩精品一区二区三区 | 精品国产一区二区三区成人 | 精品一区二区三区中文字幕乱码 | 亚洲国产禁果 | 国产精品每日最新 | 精品九九撸大师 | 91短视频在线高清hd | 91精品国产一区二区三区左线 | 国产一区二区蝌蚪视频 | 最新无碼aaa国产高清片 | 在线视频观看 | 免费性爱视频 | 涩涩人阁 | 亚洲视频一区二区三区 | 又爽又黄又湿在线网站免费 | 综合。国产。日本。韩国。欧美 | 老熟女毛茸茸浓毛 | 性色一区二区三区 | 日韩精品视频在线 | 日韩亚洲国产欧美在线看片 | 91视频在线看 | 国产精品视频一区二区三区不卡 | 一区二区三区乱伦视频 | 日韩经典 中文字幕 | 隔着内裤和伴郎做了h | 摸丰满大乳奶水www免费 | 国产精品一二三区视频网站 | 免费看午夜福利在线观看 | 国产99视频精品免视看9孕妇 | 91免费破解版 | 精品国产亚一区二区三区 | 日韩视频专区 | 国产白丝喷水 | 91无人区乱码一二三四的原因是什么 | 日韩国产经典在线 | 美女视频黄全都免费 | 99爱在线精品免费观看 | 亚洲综合日韩欧美一区二区三 | 欧美日韩在线亚洲一区二区三区 | 日本中文字幕在线播放第1页 | A∨网站免费观看 |