passray
級別: 略有小成
![]() |
[attachment=129111] [attachment=129112] 如圖。 [ 此帖被passray在2014-11-26 21:32重新編輯 ] |
---|---|
|
passray
級別: 略有小成
![]() |
CAD做的
|
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
沒有什么叫做合理,看就看多少的成本做的,上學時候機床電路毒害造成的這樣吧。 第一張,有總開關了,其他電機都有熱保護了,這基本就可以了。 但是最好是每個回路都有斷路器,這樣一個回路故障不會影響到其他回路的工作,否則就是總開關跳。 其次加熱器用熱繼電器作用不是很大,而且加熱器最好用漏電斷路器。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
passray
級別: 略有小成
![]() |
多謝指點! 加熱我之所以用熱繼電器主要是想讓它檢查缺相。我的總開關是帶漏電保護的! 電機前之所以沒有分別加斷路器是因為空間不夠了。
|
---|---|
|
sonlite
sonlite
級別: 工控俠客
![]() |
還要加指示燈和電流表,作為監控用。 |
|
---|---|---|
|
逍遙書生
級別: 探索解密
![]() |
加熱設備加熱繼電器純屬浪費,是最不合理的,有那錢還不如加個溫控了,220V的電機有專用的接觸器,干什么用380V的,浪費 |
---|---|
|
fubin739
級別: 家園常客
![]() |
馬達前要加斷路器,起短路保護作用。 加熱器屬于易耗品,最好單獨加一組靈敏度高點的漏電開關,更安全, ,不然加熱器一壞,你整個機器可能會跳。 |
---|---|
|
passray
級別: 略有小成
![]() |
請問加熱斷相了,怎么檢測?
|
---|---|
|
chenxue163
級別: 略有小成
![]() |
第一張圖斷路器選用正泰NS2系列的電機斷路器,就可以把熱繼電器省下來了短路保護也有了,3.7KW電機交流接觸器有點小了 第2張圖加熱不需要熱繼電器,加熱每路加漏電開關,最好用個溫控器用固體繼電器控制電熱管 |
---|---|
|