jsd8489
級別: 探索解密
![]() |
]小弟有個問題請教各位 用臺達DVP-80EH2的PLC與三菱J2S伺服發脈沖做位置控制,要求往復運動,脈沖頻率可變,我用的是PLSY指令,脈沖加方向控制,現在有個問題就是往復運動幾個回合后,位置好像就變了,請問是哪里出了問題,請指教,謝謝! |
---|---|
|
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
![]() |
因為發脈沖時,脈沖有可能丟失。時間長了就會出現,一種辦法是回原點,還有一種就是全閉環的控制方式,最好使用通訊的方式,就不會有脈沖丟失了。 |
---|---|
|
chenlf
級別: 家園常客
![]() |
應該不會變的,連續往復運動幾天也沒看出有多大的差異。 |
---|---|
|
xiaozufu
級別: 探索解密
![]() |
脈沖可能是一個問題,還有一個是你的傳動軸是絲桿的話,絲桿精度也會有影響的...解決方法加回原點 |
---|---|
|
jsd8489
級別: 探索解密
![]() |