pengqingti
級別: *
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 1、我目前手上有份程序,它有OB1,OB82,OB100,OB101,OB122,第一個問題,這個程序是一個礦井提升機的程序,它為什么要有這些塊。。。選這些塊的理由是什么! 2、我重新建了一個項目,打開我建的0882塊,里面的臨時變量如圖1所示,第一個是OB82_EV_CLASS,然后是OB82_FLT_ID,這個到是很正常。 而我手上的這份礦井提升機的程序里面,打開OB82塊,里面的臨時變量如圖2所示,第一個是temp0,但是我請教給我們做項目的工程師,他說沒有編輯過。但是沒有編輯過為什么會出現差異呢。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
1、因為這些稱作為組織塊,在三菱系列中也可以叫做系統中斷。比如OB100,該組織塊中的程序僅在上電第一周期內運行,因此作為初始化使用,OB101作為熱啟動,僅在300高端機型與400系列中有效。 2、因為西門子的符號表不隨程序下載,因此上載后均已TEMP進行變量的替代。 Good Luck~ |
---|---|
|
tongrun
級別: 略有小成
![]() |
發個如何使用OB組織塊的PDF文檔給你參考參考,里邊有詳細說明。 |
---|---|
|