平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
![]() |
請樓主說的詳細點,如果只是變單相380V,用變壓器就好,如果是三相,就不那么簡單了 |
---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
![]() |
呵呵,都是大款動不動就變頻器。一個和面機便宜的還沒變頻器柜呢。把電機加個電容改成220的就行了。實在不放心就換個電機。 |
---|---|
|
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
![]() |
買個有220/380輸入的變壓器就可以啦,至于功率大小你自己看著辦。 |
---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
![]() |
在工業用電中單相380V的并不是沒有,有好多的焊接設備的額定電壓都是380V的,如果電網的相電壓是220V就用兩相380V供電,如果電網相電壓是380壓就用單380V供電。并不是說沒有單相380V,只是應用中很少見到而已。 ![]() |
---|---|
|
wycfm25202
糊涂
級別: 略有小成
![]() |
記得好像加裝個電容,我的本沒帶明天發上來,把你的電機功率報一下。 |
---|---|
|
wycfm25202
糊涂
級別: 略有小成
![]() |
3相改2相,你照這個做,應該可以。 |
---|---|
|