fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
小弟請教大家,單相220VAC的電機可以用變頻器來調速嗎?能說一下原因最好.如果可以,該怎樣接線?變頻器輸出是三相220VAC,能接單相220VAC的電機嗎? 請指點一二。謝謝!! |
---|---|
|
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
![]() |
我試過是可以的.就用普通的220V 變頻器,或三相380V變頻器都可. 具體用法,及接線, 在變頻最大輸出電壓參數中,將參數改為220, 將原來220V 馬達的電容取下,將L1, L2,N依次接到變頻器的U,V,W輸出端. |
|
---|---|---|
|