各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 22:52
樓主:
    千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。
    
    如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常

的就是三根火線和一個地線。個別非標設備廠家為了節省成本,把控制變壓器省了就會多出來零線

的。一些進口設備的電器控制柜如果使用了零線,那么就會出現零點漂移現象,使元器件發生跳閘而

停止工作。

     雖然地對火和零對火都是220V,但一個是保護接地,一個是工作接地。在一個供電系統中兩者

萬萬不可互用和亂用!!!小心呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩亚洲 | 熟女乱伦视频 | 一区二区三区视频 | 国产综合精品国产精品va在线观看 | 国产中文字幕第一页 | 男女全黄做爰视频免费下载 | 日韩成人免费视频播放 | 国产又滑 | 国产精品美女免费视频观看 | 日本不卡a免费高清 | 国产又爽又黄又不遮挡视频 | 97蜜桃网| 97国产婷婷综合在线视 | 黄页网站在线免费观看视频 | 不卡va| 国产又黄又爽视频 | 91精品国产91青青碰 | 亚洲精品国产精品乱码不66 | 国产乱xxⅹxx国语对白 | 99热在线| 五月天激情综合网 | 2025精品福利 | 日韩精品一区二区三区中文 | 午夜亚洲日本在线 | 亚洲韩国欧美一区二区三区 | 成人一区视频 | 亚洲综合一区二区三区四区五区 | 成人精品亚洲人成在线 | 亚洲欧美另类综合 | 91制片厂果冻传媒京东影业 | 国产丰满大乳奶水在线播放 | 国产精品喷潮在线观看 | 国产精品白丝喷浆 | 91最新国产福利微拍 | 老熟女毛茸茸浓毛 | 亚洲国产高 | 欧美午夜成年片在线观看 | 偷国内自拍视频在线观看 | 国产福利电影一区二区三区 | 日韩精品视频欧美国产 | 成人菠萝蜜视频在线观看 |