王春茂
咖啡貓
級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() ![]() |
請問電力電纜哪個廠家的最好,截面足。今天到了一批電纜,YJV-3*185+2*95,185的截面實際計算只有130,差的太多了,95的計算為90,倒還過得去,3*50+2*25的電纜,50計算為37,25計算為22.5,電纜是天津小貓的,計算方法為稱總重除以密度8.9,再除以長度。 |
|
---|---|---|
|
王春茂
咖啡貓
級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() ![]() |
一樓說的方法沒錯,但因交聯(lián)電纜線芯已壓變形,不規(guī)則,只好用稱重計算法,電纜偷工減料我也知道,但185只有130也太黑了吧,難道這是行情? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|