evahot
常與同好爭高下,不與傻瓜論長短
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 在使用FX3GPLC+FX3G-CNV-ADP中轉板+FX3U-485ADP-MB模塊時,使用modbus功能是可以通行上的。D8400等也都是有值得。 使用FX3UPLC+FX3U-CNV-BD中轉板+FX3U-485ADP-MB模塊,使用modbus功能通訊不上。 多次清理內存后重新灌程序進去,重新上電后監(jiān)視寄存器地址D8400、D8401、D8414數(shù)值都為0。這是為什么呢... |
---|---|
|
明志求救者
級別: 略有小成
![]() |
我目前也卡在M8411沒有動作 重灌也沒用 但是我的FX3U-485ADP-MB只有亮POWER燈 是不是接線錯了,才導致M8411沒動作 樓主留言:問題已找到,是PLC固件版本太低了,跟換了一個19年產的PLC就好了。固件版本可以查看D8001,我現(xiàn)在能通訊的版本值是24321. |
---|---|
|