PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-04-06
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 12:23
引用
引用第2樓wangzhentang于2020-04-22 17:17發表的  :
個人理解3點:
1.DI采集硬件上就是光耦隔離,等效電路上外部信號通過串聯一個電阻+LED(控制在5mA左右,高速計數器或特殊應用可能不同),光耦另一端是一個三極管開關,導通MCU的DIO。
2.DI采集軟件上有濾波處理,是防止開關或繼電器產生的抖動,一般設定是10ms,也可以自定義。
3.目前部分PLC程序步數不超過10000步的話,循環時間也不超過1ms,完全可以識別出來。


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲日韩国产精品妖精 | 91精产品一三三三区在线观看 | 国产乱码精品一区二区三区14 | 毛茸茸老女人 | 国产精品亚洲一区二区三区在线 | 欧美一级一区二区中文字幕 | 91天堂国产在线在线播放 | 91视频首页 | 乱轮激情熟女文学 | 亚洲午夜视频在线观看 | 日韩卡二卡三卡四卡永久入口 | 亚洲欧美综合国产精品一区 | 91视频porn | 国产午夜男女爽爽爽爽爽视频 | 91精品视频在线免费观看 | 午夜国产情侣拍 | 亚洲高清中文综合 | 果冻传媒一区二区天美传媒 | 中文字幕国产原创 | 亚洲人成在线影院 | 91高清国产不卡一区二区 | 99re视频| 亚洲第一在线精品 | 亚洲精品免播放器在线 | 到欧洲精品在线观看 | 91成人性生交大片免费看 | 又爽又黄有又色的视频 | 丰满岳乱妇在线观看视频 | 囯产私伦一区二区三区 | 国产又粗又猛又爽又黄的视频蜜蜜 | 色吊丝永久性观看网站 | 国产91精品新入口 | 国产日韩一区二区免费在线观看 | 五月青色香蕉网 | 日韩欧美精品视频在线观 | 武漢在華網絡科技有限公司 | 精品国产95亚洲一区二区三区 | 亚洲日韩一页精品发布 | 国产在线精品国自产 | 国产乱子伦精品视频 | 国产一区二区三区四区五区 |