kenneth
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]() 請問大大們, 控制器是M70V, 在panel macro edit內寫了一段按鍵的事件, 但執行時都沒反應. |
---|---|
|
kenneth
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() Dear langui, 抱歉, 我的開發系統是英文, 但你慢慢研究應該會知道如何設定. 你看圖左邊有M1MES的檔案, 先將它點選出來, 然後在Menu 的View選項內要勾選Instruction List, 之後再去撰寫你的Alarm Message. |
---|---|
|
kenneth
級別: 正式會員
![]() |
Dear langui, 依你的照片看來, 圖二中 "A" 開頭的就是 "F繼電器" 所指示的異警訊息, 以階梯圖中顯示的 "F7" 就是由外部接點 "X209" 所造成的 "主軸R-UNIT報警" . |
---|---|
|
kenneth
級別: 正式會員
![]() |
Dear langui, 可以讓5組警報的任何一個或多個發生, 再去看看是哪個 "F繼電器" 動作, 如果沒有任何 "F繼電器" 動作, 那就是以 "操作訊息" 來顯示. |
---|---|
|