你的理解有誤。樓主的接地做法是正確的,且是必須的。隔離變壓器還有一種類型叫安全變壓器,提供36V等級電壓,一般環境中就不會造成人身觸電事故,所以不需要擔心。如果在潮濕環境中,那么根據環境狀況可以繼續降低電壓等級,如24V,甚至12V。 如果隔離變壓器不接地,一旦其它電源侵入隔離變壓器的次級,極端情況下隔離變壓器將輸出 侵入電源電壓+隔離變壓器二次電壓,這是非常危險的。但接地后,這個電壓就被限制在隔離變壓器二次電壓的水平。 當然在一些特殊環境中可能會使用二次繞組不接地浮空的情況,但這種隔離變壓器是采用C型鐵芯,兩個繞組是完全分離的,但鐵芯必須接地。 |
---|---|