dawutong
山雨欲來風滿樓,玉人何處教吹簫。
級別: 略有小成
![]() |
大家好,本人在做一個八個工位的轉盤式工站。因為用的是國產伺服,加上機械精度不是太高,導致現在工位偏差5司左右,我想用一個高精度的編碼器固定在轉盤上,通過編碼器來反饋一個轉盤的精確位置。然后外部加工站根據反饋信號,follw轉盤工站的位置,來實現精確加工。目標是把精度控制在2司左右。希望大家能給點幫助,和相關見解!!! |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
樓主這個提問太不專業!圓盤分度誤差不應該用尺寸來做表示,而是用:度、分、秒。來做誤差數值。只有距離誤差才用尺寸表示。 你說的機械誤差在5絲,要看你那圓盤直徑是多大?如果是1米直徑5絲誤差算得了什么呢?你將周長的5絲換成角度看看,也許這已經是高精度的機械加工了? 再如果你那圓盤直徑在100毫米,那你再換算成角度算算?? 象你這個問題用編碼器根本解決不了問題。一般的編碼器最高線數在3600,如果再高那價格也在翻倍。如果你想到達秒級別的編碼器那就只能用圓盤光柵來做。 以上個人見解!請勿砸磚!!謝謝!! 樓主留言:跑步向錢,你好!我這邊的圓盤直徑是1.2m,拋光的產品是一個直徑為10mm左右的鋁合金金屬管。目前對這個產品可以進行拋光。但是直徑尺寸再小一點就達不到精度要求。所以想利用編碼器來反饋轉盤的精確位置。我看到多摩川的絕對值編碼器有20位分辨率的,轉換成角度的話可以到2秒以內。目前還處在選型階段,以及對方案的評估。感謝你給的見解!!! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|