    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-24 11:14
    竟然無人回復……
    今天又做了一個實驗,將模塊上面的冷接點補償片取下來,用0.5mm萀銅線延長到很遠處,讓機器的溫度基本影響不到的地方。
    1.用熱風槍吹溫控模塊,PLC接收的的溫度值緩慢上升;
    2.用熱風槍吹冷接點補償片,PLC接收到的溫度值迅速上升。
    可以推測冷接點補償片是一個靈敏的感溫器件,而且對模塊的溫度轉換修正起主要作用。然而這個冷接點補償片裝在模塊上,太容易受機器溫度影響了,一般來說PLC旁邊,溫度控制模塊的溫度都會比室溫高,而且這個溫度很不穩定,導致補償出來的結果根本就不準確。這是到底是外部設計的不合理還是內部算法的不合理?用單獨的溫控表測量溫度是不是也會有類似問題?

主站蜘蛛池模板: 精品视频一区二区三区四区五区 | 免费的短视频app大全下载安装 | 国产精品三级国语在线看 | 激情五月激情电影在线观看 | 福利导航网址 | 国产精品日韩欧美在线第3页 | 91精品永久在线观看 | 白丝喷浆在线 | 国产福利在线观看一区二区 | 亚洲永久精品一区二区三区 | 91香蕉一区二区三区 | 伊人情人综合网 | 亚洲性爱一区二区 | 91制片厂爱豆传媒入口 | 亚洲男人网 | 国产一区两区 | 日韩在线19P | 99re这里是国产 | 91大神在线资源观看无广告 | 国产伦精品一区二区三区高清 | 日本家庭乱论一二三区视频 | 免费热播国产动漫在线观看 | 欧美高清性色生活片免费观看 | 中文字幕一区二区三区 | 国产区美女91精品视频 | 日本高清一二区 | 亚洲国产综合一区 | 在线观看污视频福利导航入口污 | 国产在线乳 | 国产美女精品三级在线观看 | 国产精品欧美在线另类小说 | 国产精品不卡一区二区三区 | 中文字幕欧美另类精品亚洲 | 亚洲欧美综合在线 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 在线精品国精品国产尤物 | 91po国产在线精品免费 | 亚洲一区二区三区乱码视频 | 亚洲欧美日韩国产综合精品 | 91短视频在线观看 | 亚洲中文字幕国产一区专区 |