123456zjy
級別: 探索解密
![]() |
請問大家一個問題,三菱溫控模塊Fx2N-4AD-PT,溫度顯示波動大的原因?溫控系統是控制印染水箱,蒸汽加熱的,采用oN-off模式!監測的溫度波動有10度!這種情況是參數的問題還是干擾的問題呢?如果是參數問題,應該如何設置呢?麻煩大家指點一下。。 |
---|---|
|
123456zjy
級別: 探索解密
![]() |
我現在設置的是20平均數,但是還是波動大,如果設置過大的話會出現從90度直接跳到100度這樣子! |
---|---|
|
123456zjy
級別: 探索解密
![]() |
問題找到了,PLC連接兩個模塊,一個4DA一個4AD-pt模塊,4DA處于0號位置4AD-PT處于1號位置。當4DA無輸出的時候溫控顯示正常,如果4DA啟動有輸出的時候溫度顯示就會跳變!也就是說4DA對4AD-PT出現干擾。這種情況怎么解決呢?請大俠們指點! |
---|---|
|