rihuixie
級別: 探索解密
![]() |
我廠現在設備用的是西門子300系列PLC的CPU型號是CPU 314-IFM(6ES7 314-5AE10-0AB0),但市場上找不到這種PLC備用。 用CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)的CPU能代替嗎?我對編程方面不了解,升級時應注意什么?請各位專家指點。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
這個問題您連中國工控網上都去問了,還沒有得到答案??? 那不是升級,而是降級! 替換時要注意: 1、314-IFM為室外使用機型,而313C為室內使用機型,因此要注意使用環境是否合適。 2、314的處理能力要強于313C,替換時要注意313C的處理能力是否合適。 3、314的工作內存要大于313,替換時要注意程序的容量是否超過了313的工作內存容量。 以上! Good Luck! |
---|---|
|